一般情况下,允许封阳台的小区物业对于拆改护栏也不会有过多的干涉。我们需要注意的就是护栏拆除后的防护措施。从视线的角度,当然是不要护栏,采用全玻璃更为美观。同时,如果保留原有护栏的话,清洁玻璃就变得相当麻烦。既然是全玻璃,我们就需要结合玻璃护栏的相关标准来考虑。
JGJ113《建筑玻璃应用技术规程》规定:承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1—1的规定、且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3米或3米以上、5米或5米以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5米时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃 。
也就是说大多数的楼层高度都应该使用不小于16.76mm钢化夹层玻璃,同时玻璃护栏不能承受水平荷载。水平荷载的意思是人体的依靠、推拉等行为。这时应该安装独立承担水平荷载的扶手。同时,护栏的高度也有着明确的要求,根据《住宅设计规范规定》低层、多层住宅的阳台栏杆实际不低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.10m。
综上所述,原有护栏拆除后封阳台下部分的高度根据楼层高度需要在1.05米~1.1米之间。大多数楼层铝合金窗下部分固定玻璃必须是不小于16.76mm钢化夹层玻璃,这对于铝合金型材也是有严格要求的,并不是普通型材可以胜任的。除此之外,还必须安装能够承受水平荷载的扶手。这些都做到了,就可以享受没有护栏阻碍的通透视线了。 |
|